보일러(축열순간식)
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일19-07-16 16:06 조회919회 댓글0건관련링크
본문
☞ 설치장소 : 인천 강화군 강화읍 용정리에 위치한 모텔
☞ 제품모델 : ED450-70K(사각 주문제작)
☞ 현장조건 :
ⓐ 모텔 사장님이 제시한 실 난방평수 180평. (영업적인 측정의 난방평수 250평)
ⓑ 현재 ABC 심야전기보일러 4대 사용.
ⓒ 난방라인 배관조건이 4층 모두 통으로 연결되어 주배관 관수량이 타 모텔의 관수량 보다 2배 이상. (기존 사용하던 벙커C유 보일러 관수량도 많음)
ⓓ 각 층 제어장치시스템 장치가 없음.
☞ 비고 :
ⓐ 제어장치시스템도 없고 주배관 관수량도 타 모텔에 비해 많은 상태에다 기존에 사용하던 벙커C유 보일러(배관라인 연결)의 관수량도 전체 난방평수 관수량 만큼 있어 용량부족 현상이 나타남. (심야 4대로 저녁 10시부터 오전 8시까지 1시간 씩 2번 사용)
ⓑ 난방 부족 시간때 오전 8시부터 저녁 10시까지 보충용으로 당사제품 설치하였습니다. (기존 배관라인에 남아있는 심야의 온도 유지용)
※ 에너지절약 방법 :
- 벙커C유 보일러 제거 하므로서 열량 방출을 최소화. (난방시간 및 입수온도 상승 효과)
- 각 층 주배관 라인에 자동제어장치시스템 설치. (불필요한 시간때 각 층 라인을 잡아 불필요한 열량 사용 억제)
※ 주의사항 : 특히 지하에 보일러가 위치할 때는 실 평수 기준으로 전기보일러 용량을 계산하지말고 현장조건의 전체 관수량을 계산하여 용량을 선택하십시오. (현장조건 꼼꼼히 살펴주십시오)